空氣過濾器最終阻力的選擇與空氣過濾器的使用壽命、系統風量變化范圍和系統能耗直接相關。一般來說,最終阻力的選擇是空調設計師的問題。經驗豐富的工程師可以根據現場情況改變原設計的最終阻力值。
阻力監測裝置應安裝在每個過濾段,最終的阻力取決于儀器,而不僅僅是操作員的感覺。最便宜的阻力監測裝置是U型管壓差計。斜管壓差計和曲管壓差計更漂亮。壓差表的等級和價格都更高。此外,還有一個差壓變送器將阻力轉換為電信號。除讀數阻力監測裝置外,還應增加最終阻力報警裝置。省麻煩的方法是在壓差計上畫一個紅杠;保險方法是使用差壓開關。一般來說,最終阻力的選擇是空調設計師的問題。有經驗的工程師可以根據現場情況改變原設計的最終阻力值。
有的設計師會忘記告訴用戶他所選定的終阻力值;有時用戶會改換其它型號空氣過濾器或其它供應商,這時,現場工程師不得不自己確定終阻力值。大多數情況下,終阻力是初阻力的2~4倍??諝膺^濾器越臟,阻力增長越快。最終阻力值過高并不意味著空氣過濾器的使用壽命會顯著延長,但會急劇降低空調系統的風量。因此,沒有必要設置最終阻力值過高。
低效空氣過濾器常用直徑≥10mm粗纖維過濾材料。由于纖維間隙大,過大的阻力可能會吹走空氣過濾器上的積灰。此時,阻力不再增加,但過濾效率降低。因此,應嚴格限制G4以下空氣過濾器的最終阻力值。阻力監測裝置應安裝在每個過濾段。最終阻力取決于儀器,而不僅僅是操作員的感覺。