新風口應當遠離建筑物的排風口、開放式冷卻塔和其他污染源,并設置防護網和初效過濾器。送風口和回風口應當設置防鼠裝置,并定期清洗,保持風口表面清潔。
集中空調通風系統應當保持清潔、無致病微生物污染,并按照下列要求定期清洗:
開放式冷卻塔每年清洗不少于一次;
空氣過濾網、過濾器和凈化器等每六個月檢查或更換一次
空氣處理機組、表冷器、加熱(濕)器、冷凝水盤等每年清洗一次;
風管系統的清洗應當符合集中空調通風系統清洗規范,開展集中空調通風系統清洗的專業機構應當具有專業技術人員、設備、技術力量,并符合《公共場所集中空調通風系統清洗規范》的要求。
發生空氣傳播性疾病后對集中空調通風系統進行應急處理的責任人;不同送風區域隔離控制措施、最大新風量或全新風運行方案、空調系統的清洗、消毒方法等。
風管內表面細菌總數每平方厘米大于100菌落形成單位;當每周對運行的集中空調通風系統下列設備或部件進行清洗、消毒或者更換。