風機和電機的轉數正常,風機運轉無異?,F(xiàn)象,電機輸入電流與電機的額定電流相差較大,各送(排)風口風量小。
原因分析
空調器內的空氣過濾器、表面冷卻器、加熱器堵塞;
總風管或支風管的風閥關閉;
風閥質量不高,局部阻力過大;
設計選用的空調器不當;
設計選用的風機全壓和風量過小。
防治措施
風機運轉前,空調器內應清掃干凈,對初效過濾器進行清除,減少空氣的阻力。
測定總風量時,首先應將各支管及風口風閥全部開到最大位置,然后根據風機的電機運轉電流將總風閥逐漸開至最大位置(以不超過電機額定電流為準)。如全部風閥開至最大,其總風量仍很?。ㄟ\(yùn)轉電流仍很?。瑧獧z查風閥開啟位置是否正確。
對風閥質量有懷疑時,應從系統中拆下,檢查風閥葉片與聯桿是否有脫落現象。
對風管系統檢查產生局部阻力較大的部位,并根據實際情況提出改進措施,以減少風機的壓力損失。
空調器內的氣流速度應保持在一定范圍內,設計時考慮的表冷器或加熱器的冷熱負荷,尤其不應忽略氣流速度過大增加的動壓損失。